Ответ в темуСоздание новой темы

> УАЗовский генератор 6651.3701, Чудеса невнимательной сборки
Андрей
Дата 26.11.2012 - 22:23
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г.Чевенгур

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2693
Пользователь №: 22022
На форуме с: 28.11.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Принесли в ремонт вот такой генератор 6651.3701. Жалобы на плохое возбуждение.
-Перемыкаю, говорит, временно клеммы, тогда работает пока не заглушишь. Так и езжу- завел/перемкнул/поехал. Иногда и вообще не работает. kto.gif
-Какие, спрашиваю клеммы перемыкал?
-Вот.... и показывает плюс АКБ и клемму D.
Ставлю на стенд, подключаю через лампу 5Вт и "никого". Лампа горит ярко на всех оборотах.
Хорошо, отключаю лампу и"живой" плюс на D -Хлоп, выбило вставку (предохранитель) на стенде blink.gif
Клиент кричит-Не так! Ты чуть "плюсани" на D и все!
Хорошо. Меняю вставку, раскручиваю генератор и касаюсь кратковременно плюсом D. Заработал!!!
Останавливаю двигатель, запитываю снова D на постоянку плюсом-Хлоп, вставка вылетела, коротыш! Фантастика!!!


Присоединённое изображение
Присоединённое изображение
PM
Top
Андрей
Дата 26.11.2012 - 22:47
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г.Чевенгур

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2693
Пользователь №: 22022
На форуме с: 28.11.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Снимаю на стол и проверяю D тестером на "корпус"-коротыш. Оказалось что клиент при самостоятельной разборке/сборке на клемму "W" одел две текстолитовые (обе изоляционные) шайбы, а на клемму "D" оставшиеся две металлические и замкнул ее на корпус. Но почему тогда от кратковременного прикосновения плюса работал генератор и не сгорали дополнительные диоды? Для себя объяснил только одним-генератор в районе этих выводов был забрызган белой эмалевой краской. И видимо она, подгоревшая на металлических шайбах от кратковременной запитки и сыграла роль своеобразного полупроводника. Естественно разобрал генератор и проверил мост-все отлично! Сечас на машине он работает прекрасно, клиент доволен. На фото другой, "свежий", генератор для наглядности. На клемму D обозначенную стрелкой клиент и надел обе металлические шайбы... Редкий однако случай...
Хотя на этих генераторах (при бестолковом ремонте) чаще всего из щеточного узла "теряют" маленькую изоляционную прокладочку и наглухо прикручивают "Ш" интегрального реле-регулятора (винтом напрямую) на "массу".


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PM
Top
Теркин
Дата 27.11.2012 - 07:06
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Украина Киев

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Клиенты - это смелые и инициативные люди. Как то мне принесли Г221, в котором клиент прикрутил дидный мост, (плюсовую подкову, еще на старом ген., в котором отрицательные диоды в крышку запрессованы), без изоляционной шайбы под болт "30"...