Основной сайт · Правила форума | Помощь Поиск по форуму Участники Файлы |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | |
Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
coon |
Дата 29.04.2023 - 17:27
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
На отопление гаража установлены 3 ТЭНа по 2 кВт. Хочу их подключить каждый на свою фазу (звездой). Как правильно подобрать кабель? Можно конечно с огромным запасом. Но цены кусаются. Про таблицы допустимых токов в зависимости от сечения, я в курсе. С ними проблем нет. Смущает нулевой проводник. Понимаю (но объяснить не могу) что при включенных всех трёх ТЭНах, протекающий по нему ток будет приближен к 0. При включенном одном ТЭНе, ток по нулевому проводнику будет равен току протекающему через фазный провод. А какой ток будет протекать через нулевой провод при включенных двух ТЭНах? Хотелось бы услышать объяснение понятным языком. А то на уровне интуиции понимаю, что должен быть меньше тока протекающего в каждой из двух фаз. Но сомнения не покидают. |
leksbyt |
Дата 29.04.2023 - 18:33
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Во первых у тебя чисто активная нагрузка.На любой тэн можешь подключить любую фазу,лишь бы он заработал,а без нулевого провода не получиться. Распределил три фазы на три тэна,а где они после этого встретятся с нулевым - по-хрен.Главное,что каждая фаза проходя по своему тэну попала на ноль именно после тэна ,а если до то будет встречка и ПЫХ,кЗ и много неприятностей. |
coon |
Дата 29.04.2023 - 20:14
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Для данного подключения хватит кабеля 4х1,5? Или нулевой провод нужен толще? |
leksbyt |
Дата 29.04.2023 - 20:34
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Что касается нулевого провода учитывая,что ток в каждой фазе идет со сдвигом 120 градусов вполне допустимо сечение как и у основных проводников.лучше конечно 3х2.5 плюс 1х1.5.Надежный оптимальный вариант. |
Эмир |
Дата 29.04.2023 - 20:36
|
||
Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 800 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Он будет равен току, который протекал по фазе до отключения. Ну , можно взять клещи , и провести измерения до покупки проводов. |
||
submehanic |
Дата 29.04.2023 - 20:41
|
||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Совпадает.
Залез в "правильные" формулы , по моим расчётам ток в нулевом будет одинаковый как при отключении одного ТЭНа, так и при отключении двух и равен току через каждый ТЭН при работе трёх одновременно. Конечно сотые доли в расчёт не брал. |
||
submehanic |
Дата 29.04.2023 - 20:50
|
||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
|
||
coon |
Дата 30.04.2023 - 04:07
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Энергетик сказал брать кабель не менее чем 4х6. Я засомневался. Подумал немного и взял 4х2,5. Но сомнения остались. Про клещи что то не додумался. Хотя у меня их 3 шт, но все для постоянки. Средний ток не покажут. Уже после создания темы поговорил с умным человеком, пришли к выводу, что ток в нулевом проводнике должен быть:. При одном включенном ТЭНе равен току фазы. При двух - на 1/3 меньше тока каждой фазы. При трёх - 0. Это при идеальных условиях. Потому интересно было понаблюдать за замерами. Даже в голову не пришло, что кому-то такое тоже понадобится. |
coon |
Дата 30.04.2023 - 04:41
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Вот извращаюсь сейчас в создании алгоритма. Сделал поочередное включения ТЭНов в зависимости от разницы с заданной температурой. Чтобы очередность их включения менялась при каждом включении (для равномерности их износа). Разная заданная температура в зависимости от тарифа (день/ночь). Разная температура в зависимости от графика на основной работе (2х2). Удалённый контроль и управление. Вчера подкинули идею, включать Тэны не поочерёдно, а все вместе но на разную мощность. В зависимости от разницы между заданной и реальной температурой. |
evgen58 |
Дата 30.04.2023 - 12:30
|
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4522 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Схема «треугольник» используется, когда требуется задействовать сумму мощностей всех электронагревателей в сети, при этом мощность ТЭНов может быть разной. Схема «звезда» характеризуется тем, что мощность каждой из ее ветвей должна быть одинаковой, зато внутри этой ветки можно подключать несколько разных электронагревателей, причем как параллельно, так и последовательно, а число ветвей должно быть кратно трем. ТЭНы подключают в основном без НОЛЯ.. Лучше подобрать ТЭНы на 380в.. Они надежнее и в основном воздушные ребра имеют, от них выхлоп качественнее.. Собирал раньше от безденежья калориферы на 380в, для помещений разного назначения.. Там проще было когда не был ограничен именно в 3х ТЭНах и делал 2 температуры выхода..Если нужно было 3 температуры тут уже Ноль использовал.. Но у меня с ТЭНами проблем не было,их было видов наверное 6 минимум и на 220 и 380 и по мощьности все разные были.. Видимо богато живете, гараж светом отоплять 9 месяцев в году.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 30.04.2023 - 13:16
|
||
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4522 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Все по полочкам и без НОЛЯ.. https://poweredhouse.ru/tri-fazy-kak-ehto-rabotaet/ |
||
submehanic |
Дата 30.04.2023 - 14:13
|
||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А если дочитать до конца
|
||
submehanic |
Дата 30.04.2023 - 15:12
|
||||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Пусть это будет 9 А, как на видео.
т.е. со слов умного человека, это 6 А ?
|
||||
coon |
Дата 30.04.2023 - 15:46
|
||||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Я такое предположил, он подтвердил. (Немного вектора представил).
Жень, можешь тоже самое только попроще? Сдаётся мне, ты сам не понимаешь что пишешь.
|
||||
coon |
Дата 30.04.2023 - 15:49
|
||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Наоборот. Начинаем экономить. Это самый дешёвый способ обогрева. Дрова не всчёт. Надо чтоб само грело. Да и складывать места нет. Поверь, дизтопливом по 66,20 выходит раз в 5 дороже. |
||
|
Страницы: (3) [1] 2 3 |