Без совета страшновато. Понадобилось сделать ответвление на проводе 3Х2,5. Планирую пропаять данную скрутку. Основной провод разрывать не буду. Следую принципу, что скрутка считается достаточной, если в ней не менее 7-ми витков. У меня получилось три пробных скрутки. 1) 2см, 10 витков, виток к витку 2) 4 см, 20 витков, виток к витку 3) 4см, 10 витков, через виток пробовал сделать. Вроде как вариант 1 мало, а вариант 2 много. Виток к витку нет возможности проконтролировать качество пайки. А что Вы думаете по этому поводу? ПС: не посылайте меня в форумы по строительству. Там я уже был Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
leksbyt |
Дата 9.02.2019 - 08:25
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
|
garanat |
Дата 9.02.2019 - 10:17
|
||
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Так под пайку же. Нагрузка до 3-х кВт, например обогреватель на 2 кВт.. |
||
leksbyt |
Дата 9.02.2019 - 10:31
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
|
leksbyt |
Дата 9.02.2019 - 14:50
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
|
Андреи81 |
Дата 9.02.2019 - 16:14
|
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Я брал обжимные пистоны, провода то-же скручивал, а сверху колпачок (фото внизу), и обжимаешь. Выходит площадь контакта больше чем при обычной скрутке. Использовал провод ВВГ 3 с землей, если наружный монтаж, или вроде АППВ 3 только медный, плоский, под штукатурку. Проводке пять лет, условия эксплуатации ремонтный бокс, а тут и ТЭНы, и старые сварочники и пр. В общем на одно гнездо нагрузка свыше 4кW. Осенью мутил со светом, разбирал раздатки, следов нагрева, окислов и пр. нет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
garanat |
Дата 9.02.2019 - 19:54
|
||
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Скрутка-это хорошо. Но если проводка уже проложена и нужно сделать ответвление. Не будете же кусать провод и затем наращивать для дальнейшей скрутки. |
||
Monteur |
Дата 9.02.2019 - 20:10
|
вятка Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 20103 На форуме с: 23.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
|
picnic |
Дата 9.02.2019 - 23:21
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3828 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Надёжный электрический контакт и второе механическая прочность соединения. Что касается способов и вида соединений. А вот какая нагрузка максимум и долго по времени будет включена в эту цепь. Например при проекте закладывалось макс ток в цепи на эту розетку столько, а теперь подвесили ещё, киловат несколько... Благо, если установлен адекватный автомат, а если нет, тип соединения как то дело пятое, когда начнёт плавится изоляция всего провода от перегрузки. |
coon |
Дата 10.02.2019 - 07:39
|
||
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4649 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
У "извращенцев" в гараже тоже сухо. А если проводка в воде, то ей не помогут ни скрутки ни обжимки. Паять совсем не обязательно с кислотными флюсами. Канифоли вполне достаточно. Не про аллюминий, разумеется, речь. Резьбовые соединения с годами имеют склонность к ослаблению. Под штукатурку их прятать не желательно. |
||
leksbyt |
Дата 10.02.2019 - 08:47
|
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
|
evgen58 |
Дата 10.02.2019 - 10:28
|
||
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4522 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Наращивать тоже совсем не обязательно,есть такая штука (монтажная планка) в нее до 4х квадратов можно провод засунуть, отверстия под разные сечения. В своем хозяйстве использую именно такие соединения.. Даже переходы с меди на алюминь можно делать особо не боясь, самое главное не переборщить с нагрузкой.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
||
posoh |
Дата 11.02.2019 - 08:03
|
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
|
denkisan |
Дата 11.02.2019 - 13:58
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Для спокойствия можно врубить максимальную нагрузку и пирометром посмотреть температуру соединения минут через 15 после включения, можно даже удвоенную нагрузку врубить, чтобы долго не ждать. |
coon |
Дата 11.02.2019 - 14:15
|
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4649 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Там где значительные токи, вероятность что со временем отгорит, очень не маленькая. С остальным, как всегда, не поспоришь. |
|