Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы

> Ответвление проводки 220v, Нужен совет по скрутке/пайке
garanat
Дата 9.02.2019 - 07:18
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Хабаровск

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 873
Пользователь №: 27301
На форуме с: 19.09.2013



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Доброго дня.

Без совета страшновато.

Понадобилось сделать ответвление на проводе 3Х2,5. Планирую пропаять данную скрутку. Основной провод разрывать не буду. Следую принципу, что скрутка считается достаточной, если в ней не менее 7-ми витков.

У меня получилось три пробных скрутки.

1) 2см, 10 витков, виток к витку
2) 4 см, 20 витков, виток к витку
3) 4см, 10 витков, через виток пробовал сделать.

Вроде как вариант 1 мало, а вариант 2 много. Виток к витку нет возможности проконтролировать качество пайки.

А что Вы думаете по этому поводу?

ПС: не посылайте меня в форумы по строительству. Там я уже был smile.gif


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
leksbyt
Дата 9.02.2019 - 08:25
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Россия

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1068
Пользователь №: 21762
На форуме с: 30.10.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


По нормам скрутки запрещены.Всё зависит какую нагрузку планируешь подключать.Есть приемлимый выход если провода проходят под штукатуркой. В магазине электротоваров покупаешь монтажную колодочку переходник,там с двух сторон можно подключить провода и зажать болтиками. Вынуть эти переходники из пластмассы и использовать по назначению.Основные провода разрезать в переходник с одной стороны вставляешь основной провод с другой стороны этот же провод с проводом ответвления.Получиться не очень громоздко и надежный контакт.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
garanat
Дата 9.02.2019 - 10:17
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Хабаровск

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 873
Пользователь №: 27301
На форуме с: 19.09.2013



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (leksbyt @ 9.02.2019 - 09:25)
По нормам скрутки запрещены.Всё зависит какую нагрузку планируешь подключать......

Так под пайку же. Нагрузка до 3-х кВт, например обогреватель на 2 кВт..
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
leksbyt
Дата 9.02.2019 - 10:31
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Россия

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1068
Пользователь №: 21762
На форуме с: 30.10.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Хорошая пайка - подойдет.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
leksbyt
Дата 9.02.2019 - 14:50
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Россия

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1068
Пользователь №: 21762
На форуме с: 30.10.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Там и 5 витков достаточно.Провода предварительно облудить намотать скрутку и пропаять.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Андреи81
Дата 9.02.2019 - 16:14
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Приднестровье г. Бендеры

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1053
Пользователь №: 27655
На форуме с: 7.11.2013



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Извращенцы, паяли провода годах в 60-х, и то на военных обьектах, не понятно каким флюсом и припоем сам видел такую проводку, а пайка это флюс, и два метала, если всегда будет сухо, то ничего, а если в гараже?
Я брал обжимные пистоны, провода то-же скручивал, а сверху колпачок (фото внизу), и обжимаешь. Выходит площадь контакта больше чем при обычной скрутке.
Использовал провод ВВГ 3 с землей, если наружный монтаж, или вроде АППВ 3 только медный, плоский, под штукатурку.
Проводке пять лет, условия эксплуатации ремонтный бокс, а тут и ТЭНы, и старые сварочники и пр. В общем на одно гнездо нагрузка свыше 4кW.
Осенью мутил со светом, разбирал раздатки, следов нагрева, окислов и пр. нет.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
garanat
Дата 9.02.2019 - 19:54
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Хабаровск

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 873
Пользователь №: 27301
На форуме с: 19.09.2013



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Андреи81 @ 9.02.2019 - 17:14)
Извращенцы...

Скрутка-это хорошо. Но если проводка уже проложена и нужно сделать ответвление. Не будете же кусать провод и затем наращивать для дальнейшей скрутки.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Monteur
Дата 9.02.2019 - 20:10
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






вятка

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 12
Пользователь №: 20103
На форуме с: 23.03.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Сжим типа орех-самое то в таком случае.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
picnic
Дата 9.02.2019 - 23:21
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г."


Алтайский край

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3828
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008



Имеет предупреждений:
(0%) -----


В любом месте и каждом соединении проводов должны и обязаны быть соблюдены и обеспечены как минимум 2-ва условия.
Надёжный электрический контакт и второе механическая прочность соединения.
Что касается способов и вида соединений.
А вот какая нагрузка максимум и долго по времени будет включена в эту цепь. Например при проекте закладывалось макс ток в цепи на эту розетку столько, а теперь подвесили ещё, киловат несколько...
Благо, если установлен адекватный автомат, а если нет, тип соединения как то дело пятое, когда начнёт плавится изоляция всего провода от перегрузки.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
coon
Дата 10.02.2019 - 07:39
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4649
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Андреи81 @ 9.02.2019 - 18:14)
Извращнецы...
...если всегда будет сухо, то ничего, а если в гараже?

У "извращенцев" в гараже тоже сухо.
А если проводка в воде, то ей не помогут ни скрутки ни обжимки.
Паять совсем не обязательно с кислотными флюсами. Канифоли вполне достаточно.
Не про аллюминий, разумеется, речь.
Резьбовые соединения с годами имеют склонность к ослаблению. Под штукатурку их прятать не желательно.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
leksbyt
Дата 10.02.2019 - 08:47
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Россия

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1068
Пользователь №: 21762
На форуме с: 30.10.2011



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Паша,резьбовые ослабляются,но есть текучесть металла при прохождении по нему эл.тока.Особенно этим страдают алюминиевые провода.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
evgen58
Дата 10.02.2019 - 10:28
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Кузнецк

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4522
Пользователь №: 27362
На форуме с: 28.09.2013



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (garanat @ 9.02.2019 - 20:54)
Скрутка-это хорошо. Но если проводка уже проложена и нужно сделать ответвление. Не будете же кусать провод и затем наращивать для дальнейшей скрутки.

Наращивать тоже совсем не обязательно,есть такая штука (монтажная планка) в нее до 4х квадратов можно провод засунуть, отверстия под разные сечения. В своем хозяйстве использую именно такие соединения.. Даже переходы с меди на алюминь можно делать особо не боясь, самое главное не переборщить с нагрузкой..

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
posoh
Дата 11.02.2019 - 08:03
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Когалым (ХМАО)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 692
Пользователь №: 4
На форуме с: 6.05.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


я б запаял и не парился. единственное общая нагрузка возрастет, как там с сечением и нагрузкой того кабеля к которому подвязываешся?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
denkisan
Дата 11.02.2019 - 13:58
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г."


Казань

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Либо пайка, термоусадка, если на основной провод можно одеть. либо пружинные соединители, все эти планки на винтах - в нагруженных цепях мина замедленного действия. а для пайки достаточно и пары витков всё равно ток потечёт по наименьшему сопротивлению, так что даже приложенный провод параллельно и хорошо пропаянный по всей длине (10-20 мм) будет работать так же, хорошо зачищенная и затянутая и защищённая от внешних воздействий скрутка ничуть не уступит пайке. самое удобное это пружинные соединители на 2-6 проводов. Зачистил, взвёл рычажок, вставил провод и вернул рычажок - усилие прижима не ослабнет, как это происходит на винтовых планках.
Для спокойствия можно врубить максимальную нагрузку и пирометром посмотреть температуру соединения минут через 15 после включения, можно даже удвоенную нагрузку врубить, чтобы долго не ждать.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
coon
Дата 11.02.2019 - 14:15
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4649
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Шамиль Загидович, позволь не согласиться насчёт скруток. ИМХО - это тоже мина замедленного действия.
Там где значительные токи, вероятность что со временем отгорит, очень не маленькая.
С остальным, как всегда, не поспоришь.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:


Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Ответ в темуСоздание новой темы