Страницы: (3) 1 [2] 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> Управление мощной нагрузкой переменного тока, Симистор ТС160 7
coon
Дата 22.07.2019 - 09:48
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4559
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Там по схеме подаётся 220 вольт. А на управляющем должно быть 5. Вот и надо чтобы лишние 215 вольт на резисторе в тепло перешли.
215 В/0,4 А=537,5 Ом
215 В * 0,4 А = 86 Вт.
Можно начать эксперименты с немного бОльшего сопротивления.
Мощность большая получается. Хотя скорей всего, напряжение не будет падать до 5 вольт. 5 вольт - это гарантированное открытие симистора.
Главное ток ограничить до нужных пределов. А там по замеру падения напряжения на резисторе, зная ток можно вычислить и мощность.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
denkisan
Дата 22.07.2019 - 11:06
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г."


Казань

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Резистор то нужен только чтобы ограничить ток управляющего электрода при включении на пиках амплитуды, проще использовать для этого МОС3063 это оптронный симистор с включением при переходе через ноль, т.е. включение при минимальных токах. А с МОСки уже на любой более мощный симистор или пару тиристоров. МОС и ток коммутирует с запасом, Или просто использовать сборки модульные 80 амперные , у них уже сразу оптронное управление и отличная гальваническая развязка МТОТО-80, правда они сейчас не так распространены и соответственно дороговаты. Раньше разброс параметров у тиристоров по цепи управления был просто огромный от буквально 5 ма и до 500 ма у тиристоров даже одной партии, сейчас вроде с этим получше. И при использовании МОСок снабберы (RC ) практически излишни , особенно с активной нагрузкой.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 22.07.2019 - 20:55
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


На одном из сайтов прочитал ;
Возвращаясь к оптотиристорным модулям МТОТО, копая даташит для курсового, обнаружил вот такую запись:
"Для продления срока эксплуатации модулей рекомендуется применять импульсный режим по цепи управления. Постоянный ток управления применим только для модулей с индексом "А"." Вот потому наверно мои 40 амперные и умирали через десяток секунд что они без буквы "А",

Из дашита нашёл :
При отрицательный температурах тоже нужен импульсный ток управления

Пробовал ТС160 с индуктивной нагрузкой 1 КВт - печалька один переход пробит,работает как тиристор.Буду собирать на тиристорах есть пара т160 и пара т9-250 без радиаторов
На тиристорах Т9-250 при увеличении мощности нагрузки растёт и ток на управляющем электроде(намотаю спиральку из нихрома и на подбор)
Для долговременной работы какой радиатор охлаждения посоветуете,нужно без кулеров на Макс.10 кВт нагрузки,подумалось взять радиатор от печки ваз (малый габарит, большая площадь теплоотдачи )


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
denkisan
Дата 22.07.2019 - 22:54
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г."


Казань

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Давно уже с ними не работал, но обычно для схем без регулирования мощности, т е только включено -выключено использовали блокинг-генераторы с трансформаторами на ферритовых кольцах и необходимым количеством обмоток , каждая с выпрямителем. Частота импульсов была высокой, поскольку ферритовые кольца были с проницаемостью не более 2000. Частоты блокинг генераторов были порядка нескольких десятков килогерц А поскольку симисторов тогда у нас нормальных не было, то обходились либо парами тиристоров либо одним тиристором и диодным мостом. Типовые радиаторы обычно шли в комплекте , в гараже валяется несколько штук- использовать некуда а в цветмет сдать рука не поднимается. Позже появились модули 80 амперные и диодные и симисторно оптронные и тиристорные. Удобно то, что теплоотвод изолирован от симистора или диода и можно их крепить на общий радиатор,. При длительном режиме симистора рассеиваемую мощность рассчитывать по току нагрузки и прямому падению на переходах. для 10 квт при 220 вольтах это порядка 50 ампер ток и прямое падение из даташита, Получается приличный паяльник. Без кулера рассеивать 50-100 ватт долговременно нужен приличный радиатор - и место и вес - проще 220 ваттный кулер поставить и обойтись компактным радиатором. Хотя рабочие температуры допускают хороший перепад температуры для высокой эффективности теплоотдачи, но в жару надёжность заметно снижается. У нас отказы в основном приходились на дни , когда воздух прогревался до 35-40 градусов, а поскольку шкафы управления пахали непрерывно по 11 месяцев , то ремонты были авралом для обслуги, Иногда сутками не уходили домой .
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 23.07.2019 - 01:43
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Ещё один момент ,при включении нагрузки в 50 А на пике синусоиды ,или выключении ,да ещё индуктивная нагрузка может быть yasno.gif
Нужно ставить детектор нуля и включать,выключать нагрузку при переходе через ноль.
Или использовать" Моську "с переводом через ноль типа MOC306x(В них уже встроен детектор нуля)
Оптрон представляет собой изолированные друг от друга низковольтную и высоковольтную части, связанные оптически. Низковольтная часть представляет собой светодиод. Высоковольтная часть состоит из фототиристора и детектора нуля . Детектор нуля обеспечивает невозможность открытия тиристора при напряжении на нем больше определенного значения. Это гарантирует минимальные помехи, броски тока и коммутационные потери. Схемы с применением этих оптопар включаются только в момент, когда переменное напряжение достигает нулевого значения. Если на выводы 1, 2 подан открывающий ток, то оптрон откроется только в начале следующего полупериода.

Это свойство MOC3061, MOC3062, MOC3063 очень полезно в переключающих схемах, где нужно сначала отключить одну цепь, а потом, включить вторую (например, при переключении обмоток трансформатора в стабилизаторах напряжения). Если одновременно отключить управляющий ток от одного оптрона и подать на другой, то первый закроется в конце полупериода, а второй откроется в начале следующего, что обеспечит переключение в момент нулевого напряжения.
Для управляющего резистора рекомендуют 50-100 Ом с мощными тиристорами


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
coon
Дата 23.07.2019 - 07:27
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4559
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Отключаться он будет в любом случае при переходе через 0. Так что с этим можно не заморачиваться.
А вот с индуктивной и емкостной нагрузкой, может быть засада. В виде не запирания тиристора. Хотя, при использовании его в качестве выключателя, вряд ли эта проблема возникнет. А вот для схем регулирования, это может оказаться большой проблемой.
Если не секрет, что за нагрузка а 50 ампер? Или это уже не 220 в?
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 23.07.2019 - 09:25
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (coon @ 23.07.2019 - 08:27)

Если не секрет, что за нагрузка а 50 ампер? Или это уже не 220 в?

Секрета нет ,220 В . На одной линии сидят два дома + гараж с энергоемким оборудованием .
Вводной автомат С 50.Максимальная нагрузка с пусковыми токами может быть теоретически .
Но по три кВт на потребитель возможна в пике.
Для регулировки мощности для отдельных веток можно использовать готовый димер или сделать самому как тут. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
coon
Дата 23.07.2019 - 11:08
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4559
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Т.е. имеется насущная необходимость одновременно включать/выключать подачу эл.энергии на эти 2 дома и гараж??? Причём электронно (или дистанционно).
Если можно в двух словах. По ссылке некогда.

Недавно разбирал электросчётчик (матрицу). Там имеются интересные реле. Во первых ток коммутации хороший. И во вторых, если я правильно понял, у них 2 устойчивых состояния. Т.е. гудеть ни чего не будет.

Это сообщение отредактировал coon - 23.07.2019 - 11:40
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 23.07.2019 - 12:01
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Предполагаю сдавать все это хозяйство в аренду и управлять подачей нагрузки дистанционно в зависимости от нужд или лимита каждого из потребителей и всех сразу.так же перевод на альтернативный источник питания,(солнечная батарея )для предотвращения встречного тока в городскую сеть (защита от дурака)
Ну и рождённые в СССР всегда имеют трёхкратный запас.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Геннадий
Дата 24.07.2019 - 07:55
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (coon @ 23.07.2019 - 12:08)
Недавно разбирал электросчётчик (матрицу). Там имеются интересные реле. Во первых ток коммутации хороший. И во вторых, если я правильно понял, у них 2 устойчивых состояния. Т.е. гудеть ни чего не будет.

Характеристики какие на него есть?
А то уже больше склоняюсь разбить нагрузки на группы и питать через постоянно замкнутые контакты магнитного пускателя,контактора или реле,катушки будут без напряжения и гудеть не будут а режим откл.будет очень редким .для тиристоров такой режим не выгоден,катушки запитать через слаботочное твердотельное реле для связи и гальванической развязки с МК
Например дом: проводка 2,5 мм° медь ,значит ток мах ~20 А- хватит малогабаритного реле а симистор должен иметь 10 кратный запас ,будут потери и нужен радиатор
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
coon
Дата 24.07.2019 - 08:38
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4559
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Геннадий @ 24.07.2019 - 09:55)
Характеристики какие на него есть?

Попаду в гараж, посмотрю что на них написано.
Постараюсь в ближайшие дни.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 25.07.2019 - 06:32
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Возникла идея,если взять реверсивный магнитный пускатель с механической блокировкой и удалить из них отключающие пружины ,подавая поочередно на катушки питание,то по идеи на принципе как в опыте проведённым Эдвардом Лидскалнином ,получится реле с двумя устойчивыми положениями ,потребляющие энергию только в момент переключения.
Видео магнитного хранителя https://youtu.be/S1XVKVGIYbI
Жаль нет у меня реверсивного магнитного пускателя с механической блокировкой,что бы проверить идею магнитного триггера
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
denkisan
Дата 25.07.2019 - 12:06
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г."


Казань

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Любопытные эксперименты! Я раньше тоже размышлял как получить переключение реле с удержанием после отключения. В итоге нашёл дистанционные переключатели РПС32, они оказались с рабочим напряжением 48 вольт, сделал просто преобразователь который заряжал конденсатор на 470 мкф , и после зарядки генератор преобразователя практически не потреблял более 1-3 ма. Обычное автомобильное реле имеет обмотку с сопротивление порядка 130-160ом, т.е. 80-110 ма . Есть у меня японский магнитные пускатели с механической блокировкой ( для реверсирования двигателя подъёмного механизма робота съёмника крышек контейнеров. Поскольку обмотки пускателей рассчитаны на 100вольт АС по японскому стандарту реле управления только на 24DC и 100AC вольт, то надо будет тоже попробовать переключать пускатели. Но в данной конструкции три положения а не два, как это у дистанционного переключателя. Есть ещё и третье положение , когда оба пускателя в выключенном положении. Если подавать на обмотки пускателя не переменное напряжение, а постоянное, то фиксация в одном из положений без подачи обратной полярности на вторую обмотку, Но как поведёт себя себя короткозамкнутый виток который обычно стоит на магнитопроводе пускателей с обмотками работающими на переменном токе. Надо добраться до гаража и найти эту реверсивную пару. Проще если управление одной фазой взять пару тиристоров и дистанционный переключатель или поляризованное реле с резистором 20-30 ом между управляющими электродами и подтяжкой по 300-600 ом на каждом тиристоре.
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Геннадий
Дата 25.07.2019 - 17:15
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Нашёл спецмикросхему, её выход 150 Вт ,можно паралелить для умощения,можно как драйвер мощных тиристоров или симистором .плавный пуск,шим ,зависит от схемы подключения.
Минус-при откл.нагрузке ,линия находится под напряжением,можно увидеть жабу.
Применять можно и для освещения,для регулировки об.эл.двигателей и т.д.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
coon
Дата 25.07.2019 - 17:31
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г."


Белоярский ХМАО

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4559
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Геннадий @ 24.07.2019 - 09:55)
Характеристики какие на него есть?

Вот всё что есть.
С другой стороны, ещё один тонкий вывод на плату уходит.

Присоединённое изображение
Присоединённое изображение
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:


Опции темыСтраницы: (3) 1 [2] 3  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса