Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы

> Генератор КЗАТЭ 7712.3701-01 120А, Плавится пластик токосъемных колец
LVChebakov
Дата 6.08.2016 - 22:58
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Украина г. Лисичанск

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 285
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (yariy @ 6.08.2016 - 14:50)
... Замерил токи Вентиляторов ожлаждения при напряжении 14.1 Вольт составили первого 23А и второго 27А (возможно забиты радиаторы, но не снимая не видно).  Я так понимаю, что не рабочий резистор вентилятор охлаждения и в следствии повышенный ток на генератор не должен в принципе повлиять на быстрый исход генераторов. Что скажите?

По поводу нагрузки электродвигателей вентиляторов скажу, что ток падает если радиатор сильно загрязнен. Расход воздуха через диффузор уменьшается и влечет уменьшение тока электрической машины.
Что-же касается генератора, то системно наблюдаю, что при увеличении нагрузки отдачи статора ток в роторе пропорционально растет и приближается к номинальному значению, весьма близкому к расчетному по закону Ома исходя из замера сопротивления мультиметром. Как правило, выше этой величины значение тока ротора не поднимается, при условии, что генератор исправен.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:


Опции темыСтраницы: (2) 1 [2]  Ответ в темуСоздание новой темы