> 250 КВА это сколькокиловат?
Михалыч
Дата 13.11.2008 - 19:32
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Киржач

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 408
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


На дачах поставили трансформатор мощностью 250ква.
Сколько киловат он выдаст? что то у всех дачников разные данные. Это нужно для рапределения нагрузки .
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Сансеич
Дата 13.11.2008 - 19:45
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Балашиха.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 558
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006



Имеет предупреждений:
(20%) X----


Цитата (Михалыч @ 13.11.2008 - 20:32)
На дачах поставили трансформатор мощностью 250ква.
Сколько киловат он выдаст? что то у всех дачников разные данные. Это нужно для рапределения нагрузки .

Столько же - 250.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Михалыч
Дата 13.11.2008 - 19:58
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Киржач

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 408
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Сансеич @ 13.11.2008 - 19:45)
Цитата (Михалыч @ 13.11.2008 - 20:32)
На дачах поставили трансформатор мощностью 250ква.
Сколько киловат он выдаст? что то у всех дачников разные данные. Это нужно для рапределения нагрузки .

Столько же - 250.

Это на каждую фазу или на все три?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Алексей Борисович
Дата 13.11.2008 - 20:21
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Двукратный победитель викторины


Астрахань

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 587
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005



Имеет предупреждений:
(0%) -----


на все три, и умножить на косинус фи, если нет серьёзной реактивной нагрузки, то можно пренебречь и принять 1 КВА=1КВт
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователя
Top
Михалыч
Дата 13.11.2008 - 20:27
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Киржач

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 408
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Алексей Борисович @ 13.11.2008 - 20:21)
на все три, и умножить на косинус фи, если нет серьёзной реактивной нагрузки, то можно пренебречь и принять 1 КВА=1КВт

Т.Е если по пять киловат на дом потреблять ,то на пятьдесят домов хватит.
А у нас в общустве 450 участков, правда не все подключены.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Геннадий
Дата 13.11.2008 - 20:43
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






Алексеевка.Белгород. обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1385
Пользователь №: 3525
На форуме с: 16.01.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


грубо выкинуть одну треть на потери и запас на пик
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Кастор
Дата 14.11.2008 - 17:55
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме



Заглянувший


г. Москва

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 9
Пользователь №: 1827
На форуме с: 3.08.2006



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Михалыч @ 13.11.2008 - 20:32)
На дачах поставили трансформатор мощностью 250ква.
Сколько киловат он выдаст? что то у всех дачников разные данные. Это нужно для рапределения нагрузки .

Особое внимание я обратил бы ещё на правильную расфазировку по участкам!
Иной раз сажают на одну фазу чуть ли не 30% и пошёл перекос.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Михалыч
Дата 14.11.2008 - 19:03
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Киржач

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 408
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Кастор @ 14.11.2008 - 17:55)
Цитата (Михалыч @ 13.11.2008 - 20:32)
На дачах поставили трансформатор мощностью 250ква.
Сколько киловат он выдаст? что то у всех дачников разные данные. Это нужно для рапределения нагрузки .

Особое внимание я обратил бы ещё на правильную расфазировку по участкам!
Иной раз сажают на одну фазу чуть ли не 30% и пошёл перекос.

Ну с нагрузкой по фазам угадать трудно наверно будет,приедут десять человек с одной фазы, а с других по одному - вот и перекос.
Стоят ли ограничения по входу и на сколько на Ваших садовых участках?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Сансеич
Дата 14.11.2008 - 19:06
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Балашиха.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 558
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006



Имеет предупреждений:
(20%) X----


Цитата (Кастор @ 14.11.2008 - 18:55)
Иной раз сажают на одну фазу чуть ли не 30% и пошёл перекос.

А нужно 33,3333333.....% .
Так, что ли?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Михалыч
Дата 14.11.2008 - 20:00
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Киржач

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 408
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Цитата (Сансеич @ 14.11.2008 - 19:06)
Цитата (Кастор @ 14.11.2008 - 18:55)
Иной раз сажают на одну фазу чуть ли не 30% и пошёл перекос.

А нужно 33,3333333.....% .
Так, что ли?

Ну это я думаю опечатка,писал наверно 50.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Сансеич
Дата 14.11.2008 - 20:14
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г. Балашиха.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 558
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006



Имеет предупреждений:
(20%) X----


Цитата (Михалыч @ 14.11.2008 - 20:03)
1. Ну с нагрузкой по фазам угадать трудно наверно будет,приедут десять человек с одной фазы, а с других по одному - вот и перекос.
2. Стоят ли ограничения по входу и на сколько на Ваших садовых участках?

1. Перекос по фазам при реальной эксплуатации - событие неминуемое, но и "несмертельное".
2. Перегрузка - другое дело. (Впрочем, с нашим менталитетом, тоже почти непреодолимое ).
Дачи не имею, но по своему ГСК (разницы, мне кажется, нет) могу сказать следующее.
Так или иначе, у вас будет составлен " АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за оборудование между поставщиком и абонентом."
В нем, кроме ответственности за оборудование, будут указаны : 1. Мощность (кВА), 2. Напряжение (380/220В),
3. Допустимая нагрузка (А).
Остальное поставщика не касается, хотя их представители вправе будут контролировать вашу щитовую на предмет установки "правильных", указанных в договоре, предохранительных вставок.
Ограничения по входу на каждый участок (гараж) в договоре не регламентируются, но могут оговариваться в Уставе Кооператива.
Если не сделаете это в самом начале, то, потом, проблему перегрузок не решить. Впрочем, как показывает горький опыт, ее не решить никогда, т.к. "наш народ победить нельзя"...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Василич
Дата 15.11.2008 - 11:18
Цитировать сообщение

Пользователя сейчас нет на форуме






г.Зима,Иркутской обл.

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1521
Пользователь №: 3904
На форуме с: 15.02.2007



Имеет предупреждений:
(0%) -----


Там где колхоз-там всегда голодовка.Даже тысячу раз в уставах ГСК и.т.п,и в договорах забивали драконовские требования и только из-за врождённой незаконопослушности наших людей-всё шло наперекосяк.Спасает частично только если от всего и от всех отделится и быть совершенно автономным.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
katrin7
Дата 5.02.2009 - 20:47
Цитировать сообщение




Unregistered














ну явно,что он больше не даст...а зачем больше?


___________
миру мир
Top