| Основной сайт · Правила форума |
Помощь
Поиск по форуму
Участники
Файлы
|
| Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | |
| Страницы: (61) « Первая ... 20 21 [22] 23 24 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 24.12.2012 - 06:49
|
![]() Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
|
| coon |
Дата 24.12.2012 - 07:28
|
||
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4742 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Гуру себя не считаю, но выскажусь. В данной схеме не нравится расположение насоса. Он давит вниз и если хапнет воздуха, может не продавить. ИМХО. Оптимально - это когда из насоса труба идет в верх, хотя бы с небольшим уклоном. Чтоб воздух из насоса сам убегал. Т.е. на обратке насос желательно ставить горизонтально, в самой нижней точке. Воздух имеет привычку застревать именно в насосе. |
||
| hash |
Дата 24.12.2012 - 10:24
|
||
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7222 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
А так? 2 Геннадий: Мне нужно на обратке, а Ваша схема на подаче. Присоединённое изображение ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
||
| Геннадий |
Дата 24.12.2012 - 10:49
|
||
![]() Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
примерно так Присоединённое изображение ![]() |
||
| Геннадий |
Дата 24.12.2012 - 11:22
|
![]() Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
|
| Эмир |
Дата 24.12.2012 - 20:24
|
||
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если делать по такой схеме , я бы расположил насос и клапан в одной горизонтальной плоскости,( т. е. не друг над другом , а рядом). Тогда и кран Маевского не нужен. |
||
| coon |
Дата 25.12.2012 - 06:28
|
||
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4742 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так лучше. И чтоб с выхода насоса уклона вниз не было. А сливной кран можно вплотную к насосу поставить. Свою систему изначально делал под насос. И для экономии места и лучшего внешнего вида, трубы сделал вплотную к стене. Одна труба получилась прямая, а вторая, с перепадами вверх - вниз. И если бы с выхода насоса труба не уходила с уклоном вверх, вряд ли бы когда прокачалось. ИМХО: Кран Маевского здесь не нужен. Есть автоматические спускники, с поплавком (я не про данную схему, просто больше нравится, когда все работает само). |
||
| hash |
Дата 25.12.2012 - 08:16
|
||
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7222 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
А винт для стравливания воздуха из насоса не спасает? Кстати, насколько его можно откручивать? Я сделал полоборота, вылилось три капли, но воздуха не было. Заметил что после установки насоса очень долго (дней десять) собирался воздух в единственной батарее второго контура, в день по два раза стравливал, потом перестал собираться. А когда система была без насоса, то воздух в ней же исчезал на второй-третий день. Вчера был веселый день, два раза отключали свет. Ох, и набегался в подвал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
||
| ПростоДед |
Дата 25.12.2012 - 09:26
|
![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 954 Пользователь №: 20792 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
|
| Геннадий |
Дата 25.12.2012 - 09:49
|
||
![]() Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не плохая статья http://www.truba.ua/artic/ru_111 У себя при сезонном пуске отопления всегда были проблемы с воздухом, решил просто- Выбросил классический расширительный бачек который постоянно кородировал и парил ,загрязнял систему . Поставил пластиковую бензиновую канистру на пол и через горловину шлангом соединил с системой отопления в самой верхней точке. Уже более 4 сезонов не доливал воду, и забыл.,что такое воздух в системе.получился автоматический газотвотчик с функцией расширительного бачка. |
||
| Эмир |
Дата 25.12.2012 - 11:06
|
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Насос они ставят на "обратку". На вопрос : "Почему?". Ответил что температура "обратки " меньше. Устанавливают они на горизонтальный участок трубы клапан , а над ним , в обход , насос. Желательно чтобы горизонтальный участок трубы , куда устанавливается клапан, был без уклона вниз. Это нужно для нормальной работы клапана. Насос , установленный над клапаном, имеет вентиль для стравливания воздуха (Извиняюсь, я этого не знал). При необходимости, можно стравить и всё прекрасно работает. ИМХО: Если сделать по схеме админа, может получиться так , что когда клапан закрыт, перед ним , вернее после него, по вертикальной трубе соберётся воздушная пробка. И поэтому автоматический спускник с поплавком , в этой схеме , нужен. Лучше сделать по схеме Генадия, расположив насос сверху клапана. И стравливать при необходимости воздух через вентиль на насосе, специально для этого предназначенный. |
| hash |
Дата 30.12.2012 - 13:19
|
||
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7222 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Праздники позволили забрать с работы и бесперебойник и подменную АКБ, посему докладываю: Усё работает! Бесперебойник APC 325ВА, родную батарею удалил. На выходе он дает 198В (при питании от АКБ), насосик при этом кушает 0,13-0,14А, и работает. Поработал минут пять на аварийном питании, потом я вернул вилку в сеть 220в, надоел писк ИБП, хотя домашние сказали что ничего не слышали. Пущай пищит тогда. Единственное что осталось не до конца ясным, это то, что при возвращении на работу от сети (розеточные 238в появляются на выходе ИБП) насос продолжал потреблять те же самые 0,13-0,14А. На переменку клещи переключить не забыл. Но это уже, наверное, теория, что-то припоминаю про компенсирующую ЭДС, которая также увеличивается от увеличения числа оборотов. А может и сбрехал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
||
| picnic |
Дата 30.12.2012 - 14:40
|
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3839 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
|
| picnic |
Дата 15.01.2013 - 19:30
|
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3839 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сейчас снял сам электромотор с насоса,для того,чтобы визуально убедиться,что вал с крыльчаткой вращается.А не стоит на месте только жузжа как магнитный пускатель с ржавым железом. Как мне это казалось. В арсенале имею уже два бесперебойника ,PCM powercom 250Вт и BLAZER 700,также инвертор 12в/220в*1 000Вт. Сравнив обороты визуально и пусковой момент от сети,придерживая крыльчатку через полотенце примерно определил исходные данные. При использовании любого из трёх девайсов,бесперебойники со своими аккумуляторами,инвертор от автомобильного.Крыльчатка стартует даже будучи прижатой и как мне показалось даже с большим энтузиазмом. Мотор гудит чуть сильнее,но со всеми тремя одинаково. Также для чистоты эксперимента,напольный бытовой вентилятор,также не почувствовал разницы откуда питаться Крыльчатка вращалась спокойно и ровно,на любых скоростях. На всех ИПитания частота заявлена 50Hz,но по звуку частота как выше. Измеритель частоты имеется,только вибрационный,нужно проверить. Но самое главное,что насос действительно работает,а не просто создаёт шум ! Есть уже адекватные предпосылки использовать их в электроснабжении дома и для этих целей,а не только как питание аварийного освещения . При питании коллекторных электродвигателей,вообще почти нет не какой разницы.От своего инвертора летом при прокладке труб канализации включал перфоратор 850Вт и спокойно долбил фундамент капиталки,не хватало уклона.А свет отключили |
| ПростоДед |
Дата 15.01.2013 - 20:12
|
![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 954 Пользователь №: 20792 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
|
|
Страницы: (61) « Первая ... 20 21 [22] 23 24 ... Последняя » |
![]() ![]() ![]() |